Ik heb thuis een 3-standenschakelaar voor de ventilator en ik wil deze via smart bedienen. Welk model shelly kan ik gebruiken om de ventilator op stand 1 of 2 en 3 te zetten?
Beste Sinan,
Waarschijnlijk heb je een perilex stekker bij je centrale ventilatie systeem. Stand 1 is laag en uit, stand 2 is middel en stand 3 is hoog. Stand 2 en 3 zou je tevens kunnen schakelen met een Shelly Plus 2PM of 2PM Gen3. Beide uit is dan stand 1.
https://www.home2link.nl/nl/shelly-plus-2pm-wifi-inbouwschakelaar.html
Eventueel kun je ook nog de wandschakelaar blijven gebruiken door deze aan te sluiten op Sw1 en Sw2. Of als je een draadloze zender hebt op batterijen, blijft dat ook nog werken.
Leuk is om dit te combineren met een vochtsensor in de badkamer, zodat de ventilatie pas uitschakelt bij het gewenste vochtigheidsniveau. De Shelly H&T is daarvoor geschikt.
MvG Team Home2Link
tweede probleem is dat ik geen negatieve of min draad in de aansluiting heb. werken deze modellen 2pm gen3 ook op een batterij?
Ik wil een oplossing voor deze schakelaars, ik heb een lamp met 3 schakelaars en een ventilator met 3 standen. Ik wil deze schakelaars bedienen met een app, ik heb geen negatieve draden voor de ventilatorschakelaar, alleen 3 positieve draden.
zie in bijlagen
Beste Sinan,
Voor alle 3 de vragen geldt dat je voor de Shelly 2PM ook een blauwe nuldraad nodig hebt. heb je die niet dan kun je die misschien trekken vanaf de plafonddoos. Of anders de module daar plaatsen, als er tevens ook een bruine fasedraad in de plafonddoos aanwezig is. En bij je centrale ventilatie zit zeker ook een bruine fasedraad en blauwe nuldraad en kun je de module daar plaatsen.
Aangezien je het negatieve en positieve draden noemt, ipv fase en nuldraad, denk ik dat je misschien te weinig verstand hebt van elektra. Mogelijk is het verstandig om een elektricien in te schakelen? 230VAC is gevaarlijk nl.
MvG Team Home2Link