Ik heb sinds kort een Shelly 3EM geïnstalleerd om het verbruik van mijn warmtepomp te monitoren. Echter geeft hij op de 3 fases een negatieve waarde, opwekking!
wat is hier de oorzaak? De sensoren zijn juist gemonteerd K->L. Als ik de sensoren omdraai, L->K krijg ik wel de juiste waarde, maar dit kan niet de bedoeling zijn.
Graag jullie hulp.
groetjes Philip
Beste Philip,
Weet je zeker dat je K->L goed begrijpt? Of zit misschien het stekkertje van de klem verkeerd-om?
Maar het kan geen kwaad de CT-Klem om te draaien, dan is het ook opgelost.
MvG Team Home2Link
Beste, de “K” zit aan de kant van het net (zekering) en “L” is de verbruiker. De klemmen kunnen we ook niet verkeerd steken. Heb de CT-klemmen omgedraaid en nu krijg ik wel de juiste uitlening. Dit zijn toch serieuze productiefondsen hé.
Alvast bedankt voor de info en ondersteuning.
Beste Philip,
Volgens mij hebben we al mailcontact hierover gehad en is het inmiddels opgelost.