Negatief verbruik

4 Berichten
2 Gebruikers
0 Vind-ik-leuks
49 Bekeken
Berichten: 2
Topic starter
(@philip)
New Member
Deelgenomen: 4 weken geleden

Ik heb sinds kort een Shelly 3EM geïnstalleerd om het verbruik van mijn warmtepomp te monitoren. Echter geeft hij op de 3 fases een negatieve waarde, opwekking!

wat is hier de oorzaak? De sensoren zijn juist gemonteerd K->L. Als ik de sensoren omdraai, L->K krijg ik wel de juiste waarde, maar dit kan niet de bedoeling zijn.

Graag jullie hulp.

groetjes Philip

 

3 reacties
Berichten: 26
Admin
(@home2link)
Lid
Deelgenomen: 2 jaar geleden

Beste Philip,

Weet je zeker dat je K->L goed begrijpt? Of zit misschien het stekkertje van de klem verkeerd-om?

Maar het kan geen kwaad de CT-Klem om te draaien, dan is het ook opgelost.

MvG Team Home2Link

Beantwoorden
Berichten: 2
Topic starter
(@philip)
New Member
Deelgenomen: 4 weken geleden

Beste, de “K” zit aan de kant van het net (zekering) en “L” is de verbruiker. De klemmen kunnen we ook niet verkeerd steken. Heb de CT-klemmen omgedraaid en nu krijg ik wel de juiste uitlening. Dit zijn toch serieuze productiefondsen hé.

Alvast bedankt voor de info en ondersteuning.

Beantwoorden
Berichten: 26
Admin
(@home2link)
Lid
Deelgenomen: 2 jaar geleden

Beste Philip,

Volgens mij hebben we al mailcontact hierover gehad en is het inmiddels opgelost.

MvG Team Home2Link